Пытался найти нормы армировани, нашел только это:
С. И. Рудницкий, Опыты применения жел.-бет. в фортификации, Спб., 1908 г.
III. При пролетах длиною до 6 м казематы перекрываются железобетонными сводами с подъемом 1/10, толщиною в замке 1,7 м. Вся масса Бетона усилена равномерно железными стержнями диаметром 1 см., уложенными перекрестными рядами на расстоянии 10 см друг от друга .
В точках пересечение продольные и поперечные прутья перевязаны проволокой, образуя в общем сетки. Вертикальные расстояние между такими сетками—15 см. При пролетах меньших 3 м. применяются плоские перекрытие такого же устройства толщ. 1,5 м.
С. И. Рудницкий, Опыты применения жел.-бет. в фортификации, Спб., 1908 г.;
Дивинженер проф. ХМЕЛЬКОВ С. А.
БЕТОННЫЕ и ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СУХОПУТНЫЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ИЗДАНИЕ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ РККА. МОСКВА - 1937
У наружной поверхности стены поставлены четыре вертикальные сетки, связанные системой горизонтальных хомутов; назначение сеток и хомутов — уменьшить как величину воронок, так и количество и размеры разнообразных трещин, появляющихся при попадании фугасных бомб в наружную поверхность стены. Сетки составлены из 16-мм стержней; размеры ячеек у ближайшей к наружной поверхности стены сетки 12,5 X 12,5 см, у остальных 25X25 см, расстояние между сетками 0,45 м. Сетки соединены между собой горизонтальными хомутами толщиной 16 мм, расположенными на расстоянии 25 см друг от друга. Общая глубина армирования стены указанным способом — 1,4 м, что соответствует глубине воронки от ударного и фугасного действия бомбы; бетонная масса, усиленная на эту глубину металлом, будет оказывать сжимающим и скалывающим напряжениям от удара и взрыва бомбы гораздо большее сопротивление, чем неармированный бетон.
Три вертикальные сетки у внутренней поверхности стены из стержней толщиной 16 мм с соответствующими хомутами толщиной 16 мм поставлены для борьбы с отколами; ближайшая к внутренней поверхности стены сетка имеет размеры ячеек 12,5X12,5 см, остальные две сетки имеют размеры ячеек 25X25 см. Указанные сетки и хомуты должны увеличить сопротивление бетона растягивающим и скалывающим напряжениям, которые и служат причиной появления отколов: первая сетка (ближайшая к внутренней поверхности стены) с ячейками 12,5Х12,5 см не позволит отвалиться внутрь каземата большим кускам бетона, а расположенная рядом с ней мелкая кольчужная сетка задержит мелкие куски бетона.
Горизонтальные хомуты толщиной 16 мм связывают все семь сеток и способствуют превращению всей бетонной массы стены в монолитную конструкцию, а вертикальные стержни сеток стены, пропущенные в бетонную массу покрытия и фундамента, способствуют обращению всего сооружения в единый монолит.